miezala5 napisał(a):Czy:Witam
-jak gazu bedzie malo pobor pradu bedzie mniejszy?
-jak gazu bedzie za duzo pobor pradu bedzie wiekszy?
Załózmy ze mamy ON/OFF bo o inverterach jest ponizej!
Czy zawsze jak pada sprezarka to na poczatku spada wydajnosc a zwieksza sie pobor pradu?
Dzieki za podpowiedzi!
Pozdrawiam!
R
No masz pomiar z On/Off:
![[Obrazek: dd9544ed937dc549gen.jpg]](http://images41.fotosik.pl/798/dd9544ed937dc549gen.jpg)
410A ma odparowanie przy 0st.C czyli około 7,2Bara
![[Obrazek: 92f1f5d2c08fa13dgen.jpg]](http://images43.fotosik.pl/805/92f1f5d2c08fa13dgen.jpg)
Pomiar z przegrzanej pary masz tu.
![[Obrazek: a1d69a3e193e4da5gen.jpg]](http://images47.fotosik.pl/805/a1d69a3e193e4da5gen.jpg)
Tu masz do wyboru przegrzanie(Superheat),
![[Obrazek: 9a93710878bf43c8gen.jpg]](http://images41.fotosik.pl/798/9a93710878bf43c8gen.jpg)
lub pomiar cęgami poboru prądu.
![[Obrazek: 19c4397c44a093dfgen.jpg]](http://images50.fotosik.pl/805/19c4397c44a093dfgen.jpg)
Z pomiaru temperatur z sufit i wylotu z urządzenia wyszło tak. Na dworze 8st.C. Wybierz którą metodą się kierować. Pobór prądu czy Superheat? A może jeszcze coś wziąć pod uwagę?
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY