llort napisał(a):burządzenie do odzysku czynnika nie odróżnia soku i alkoholu.Pobiera to do butli co łatwiejsze.Moim zdaniem nie mieszaninę.Po sciągnięciu częsci czynnika Kowalski rozdwojony nie będzie kowalskim
dokładnie tak Ilort...
i zwłaszcza przy r407 to ważne. o ile odzysk CAŁOŚCI czynnika -to jeszcze można przyjąć, że w butli mamy czynnik a nie coś tylko podobnego -to odzyskanie tylko części -to błąd kardynalny -i w klimie zostaje coś co czynnik przypomina tylko z nazwy -i w butli mamy też coś innego... podobnie tzw dobijanie... jeśli brakuje te 10% to dobicie świeżym wiele nie zaszkodzi...
jeśli brakuje około połowy.... to przy czynnikach nie azeotropowych to co zostało -to tylko jeden ze składników mieszaniny...
dopełniamy normalnym prawidłowym czynnikiem a w urządzeniu mamy jakąś nową mieszaninę -która MA INNE WŁAŚCIWOŚCI I INNE CIŚNIENIA -TEMPERATURY PAROWANIA OD ORYGINALNEGO CZYNNIKA.
Dopełniać, upuszczać -odzyskiwać częściowo można tylko czynniki jednorodne -lub azeotropowe -gdzie para ma ten sam skład co ciecz. Ewentualnie przy czynnikach quasi azeotropowych można to też robić -bo błąd jest niewielki.
R404 wybacza częściowy odzysk i dopełnianie -r407 absolutnie nie wybacza.