Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Pęknięty wał półhermetyka ?

12 Odpowiedzi, 13333 Wyświetleń

wit

  2011-04-18, 13:34:00
Top użytkownik
#12
volume29 napisał(a):Modernizacja nie objeła właśnie elementów kluczowych,czyli parownika i zaworów dławiących,.

układ montowany na początku lat 90tych... jakie tam są zawory rozprężne? i jaki obecnie jest czynnik ? -bo to wydaje się prawdopodobną główną przyczyną problemów...
ale przyczyn może być więcej...

podstawa... układ to nie pojedyncze urządzenia... wszystko musi się sensownie zgrywać i współpracować ze sobą... nieprzemyślana wymiana części urządzeń (np samych sprężarek i czynnika) może rozstroić pracę całości...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa