#9
3 m3 wody to 3.000.000 g
jeżeli założymy, że wodę w studni ogrzejemy z 7 st. C do 12 st. C to delta T wynosi 5 st. C
3.600.000 J to 1 kWh energii
aby ogrzać 1g wody o 1 st.C potrzeba 1 cal energii,
3.000.000 g x 5 st. C x 4,19 J ( 1cal to 4,19J) = 62.850.000 J, czyli 17,46 kWh
czyli teoretycznie jest to równowartość prawie 7h pracy klimatyzatora o mocy 2,5 kW
mam rację? ( bo późno i mogłem się gdzieś pomylić)

pytanie: czy w ciągu np. 12 h studnia ( jej temp. ) się zregeneruje - myślę, że trzeba sprawdzić empirycznie

można by zastanowić się nad zanurzeniem na dnie studni wymiennika z np. 15 mb miedzi fi 18 i zrobieniem układu zamkniętego z pompką cyrkulacyjną.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa