wojtek napisał(a):3 m3 wody to 3.000.000 g17.5 KW minus pompa obiegowa to fajny wynik aby ratować naszą cywilizację.Zakładając że pompa obiegowa w ciągu 7 dni zużyje 1260w o mocy 180 wat dla tego obiegu.Zostaje nam 16,24 kw.Ile potrzeba w naszej gospodarce w konwencjonalnym wykonaniu węgla aby taką moc wyprodukować?Według pomysłu nic oprócz potrzebnej mocy 1260-wat.
jeżeli założymy, że wodę w studni ogrzejemy z 7 st. C do 12 st. C to delta T wynosi 5 st. C
3.600.000 J to 1 kWh energii
aby ogrzać 1g wody o 1 st.C potrzeba 1 cal energii,
3.000.000 g x 5 st. C x 4,19 J ( 1cal to 4,19J) = 62.850.000 J, czyli 17,46 kWh
czyli teoretycznie jest to równowartość prawie 7h pracy klimatyzatora o mocy 2,5 kW
mam rację? ( bo późno i mogłem się gdzieś pomylić)
pytanie: czy w ciągu np. 12 h studnia ( jej temp. ) się zregeneruje - myślę, że trzeba sprawdzić empirycznie
można by zastanowić się nad zanurzeniem na dnie studni wymiennika z np. 15 mb miedzi fi 18 i zrobieniem układu zamkniętego z pompką cyrkulacyjną.