stefanbud napisał(a):Jakim analogowym manometrem zrobisz próbę ciśnieniową na szczelność instalacji z dokładnością 0,01bara z podaniem czasu próby.
a jakim cyfrowym to zrobisz?
gdy dobry dokładny czujnik ciśnienia przekłada ciśnienie na parametr elektryczny z dokładnością gorszą niż 0,05 bar ?
dokładność wskazań elektronicznych przetworników ciśnienia to zazwyczaj 5% błędu? w lepszych, droższych wersjach 2%
jakoś nie chce mi się wierzyć żeby w tym testo siedziały 2 przetworniki każdy 5x dokładniejszy niż typowy przetwornik o cenie porównywalnej z całym tym testo...
że coś wyświetla cyferki po przecinku -wcale nie oznacza, że taka jest dokładność...
0,01 bar -to w dobrym laboratorium szukaj...
np. miernik elektryczny podaje np, oporność do 2 miejsc po przecinku... a błąd przewodu pomiarowego jest rzędu 1 miejsca.
podobnie napięcie... na wyświetlaczu pomiar ułamków mili Volt -a wskutek wszelkich zakłóceń na przewodach pomiarowych indukują się setki mili Volt a nawet całe wolty.
To, że przyrząd podaje drobne ułameczki -jeszcze nie oznacza, że je mierzy...
ale żeby nie było, że się czepiam... jaka według instrukcji jest dokładność pomiaru tego testo? jaka klasa dokładności? oczywiście poparta stosownym certyfikatem? zatwierdzony do pomiarów laboratoryjnych?
żebyś napisał -z dokładnością do 0,1 bara -byłbym zaskoczony i się zastanawiał jak to możliwe. -do setnych bara -po prostu niemożliwe.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY