testo 570 -dokładność 0,5% wartości końcowej +/- ostatnia cyfra
-czyli - przy 20 barach próby -dokładność pomiaru -błąd 0,11bar w górę lub w dół . -dla temperatury 22C. przy innych temperaturach dokładność jest gorsza. czyli masz pole nieczułości około 0,2 bar -
ze względu na charakter błędu -próba ciśnieniowa na analogowych zegarach jest dokładniejsza.
cyfrowe -tu -nigdy nie wiadomo czy przy tym konkretnym pomiarze pokazuje dokładnie, czy zawyża o 0,1 czy zaniża o 0,1.
zakładasz próbę... i zaniża -bijesz azot na 20,1 a pokazuje Ci równe 20.
troszkę ucieka -0,2 spyliło -i masz 19,9 a przy sprawdzaniu próby akurat zawyża... i znowu pokazuje 20 bar.
w sprawnych analogowych -wynik zawsze jest powtarzalny -jeśli wskazówka pokazuje 20bar - następnym razem znowu 20 bar -to znaczy, że się nie zmieniło. Choć wcale niekoniecznie jest to dokładnie 20... może być np 19,5... tylko, że przy zakładaniu próby i przy sprawdzaniu jest tak samo.
analogowe -o ile się nie zacinają i nie mają luzów -mają ewentualny błąd wskazań zawsze taki sam.
cyfrowe -mają za każdym razem przypadkowy błąd.
i dodatkowo -o czym nikt nie pisze -cyfrowe -często przy słabych bateriach, lub przy temp otoczenia mocno różniącej się od temp wzorcowania -na mrozie lub w upale -błąd jest dużo wyższy niż podawany w instrukcji... w instrukcji piszą -dokładność przy temp pomiaru 22C -w innych temp nie podają -nie odpowiadają.
-czyli - przy 20 barach próby -dokładność pomiaru -błąd 0,11bar w górę lub w dół . -dla temperatury 22C. przy innych temperaturach dokładność jest gorsza. czyli masz pole nieczułości około 0,2 bar -
ze względu na charakter błędu -próba ciśnieniowa na analogowych zegarach jest dokładniejsza.
cyfrowe -tu -nigdy nie wiadomo czy przy tym konkretnym pomiarze pokazuje dokładnie, czy zawyża o 0,1 czy zaniża o 0,1.
zakładasz próbę... i zaniża -bijesz azot na 20,1 a pokazuje Ci równe 20.
troszkę ucieka -0,2 spyliło -i masz 19,9 a przy sprawdzaniu próby akurat zawyża... i znowu pokazuje 20 bar.
w sprawnych analogowych -wynik zawsze jest powtarzalny -jeśli wskazówka pokazuje 20bar - następnym razem znowu 20 bar -to znaczy, że się nie zmieniło. Choć wcale niekoniecznie jest to dokładnie 20... może być np 19,5... tylko, że przy zakładaniu próby i przy sprawdzaniu jest tak samo.
analogowe -o ile się nie zacinają i nie mają luzów -mają ewentualny błąd wskazań zawsze taki sam.
cyfrowe -mają za każdym razem przypadkowy błąd.
i dodatkowo -o czym nikt nie pisze -cyfrowe -często przy słabych bateriach, lub przy temp otoczenia mocno różniącej się od temp wzorcowania -na mrozie lub w upale -błąd jest dużo wyższy niż podawany w instrukcji... w instrukcji piszą -dokładność przy temp pomiaru 22C -w innych temp nie podają -nie odpowiadają.