Uruchomienie klimy

129 Odpowiedzi, 131211 Wyświetleń

crocens

  2011-05-01, 20:20:01
Top użytkownik
#13
temperatura parowania: -3*C
zaszrania zawór powrotny, temperatura rury: =< 0*C

Przegrzanie co najwyżej 3*C bez mierzenia Smile
A więc albo za dużo freonu albo coś nie tak z parownikiem, np zamontowany za blisko sufitu, może zabrudzine filtry (np przez innych budowlańców).

Zgniecenie czy to cieczowej czy ssawnej spowodowaloby mocny spadek ciśnienia, poniżej -3*C a przede wszystkim dużo większe przegrzanie niż 3*C...
.