all14 napisał(a):dzięki za konkrety , a jak bym kupił ASPERA UT6220GK to jaki parownik byście dobrali? może coś z ECO EVS290ED mały?troszkę mały ten parownik -przynajmniej dla tego agregatu. jeśli ustawiszw komorze temp rzędu +2C -to odparowanie będzie około -3 -4C -podmuch z chłodnicy będzie około 0C -i może "liznąć" delikatne kwiaty.
jeśli ustawisz w komorze około+9C -to odparowanie będzie na +1 +2 -i delta około 7stopni -dość mała wilgotność w komorze -i szybsze więdnięcie kwiatów -mniejszy "turgor"
albo o numer większa chłodnica i ten agregat
-albo minimalnie mniejszy agregat i ta chłodnica
np. ASPERA UT6217GK + EVS290ED.
zestaw jest minimalnie słaby -w upały możesz mieć kłopot z utrzymaniem +2C -zwłaszcza jeśli sporo załadujesz.
liczyłem dla dobowego załadunku 100kg kwiatów.
+5C spoko utrzymasz nawet w upał. Spora wilgotność -praktycznie przy nastawie +5C odparowanie około 0C -i może nawet odtajanie będzie zbędne.
Samo odtajanie można zrealizować pracą wentylatorów w czasie postoju agregatu a nie grzałkami. -ale nie ciągła praca -wymuszana tylko 3x na dobę w ramach odtajki.