byniom napisał(a):Kolego przy tych parametrach temperatury którą podałeś to powinieneś mieć około 8 bar ciśnienie , zmierz przegżanie i dopiero wyciągnij wnioski bo to że pakowałeś czynnik na wage to nie znaczy że jset go tam wystarczająco. Może się okoazać że w układzie brakowało czynnika co często się zdai to co ty dodałeś to nadal jest za mało.
Chyba ta teoria jest trafna!
Dzisiaj odpalalem kolejne dwie klimy!Fabrycznie 0,78g juz po odkreceniu zaworow cos cienko poszedl gaz jak na taka ilosc!
Tym razem nie puszczalem gazu na nadmiar przewodow i odpalilem klime!
Poszla na 2bary jak doladowalem o,300 gram to skoczylo do 5bar dalej nie ladowalem bo bylo zimno!
Poczekam az sie ociepli ale dziwne zeby w trzech jednostkach zewnetrznych nie bylo gazu!Zanczy sie jest ale chyba bardzo malo!
Żal ze niemam maszyny do sciagania bo byl puscil jedna na czysto od poczatku i bym wszystko wiedzial!!!
a tak musze kombinowac dokladac gaz czy nie dokladac!
W jednej z j.zewnetrznych nie chodzi wentylator?Sprezarka pracuje a wentylator stoi?W on/off powinien chodzic razem ze sprezarka?W dwuch pozostalych chodzi?Co moze byc grane?Nowe klimy?
Ciezkie te moje poczatki!

Dzieki za rady i wyrozumialosc!
Pozdrawiam!
Robert
p.s mysle ze rurki sa o.k staralem sie ukladac dokladnie i uwazac
nie moglem pozaginac w trzech jednostkach az taki lewus nie jestem
Wszystkie trzy ida nisko:
do 1szej dalem 0,500g to idzie na 6,2bara
do drugirj dalem 0,300g to idzie na 5,5
do 3ciej 0,300g idzie na 5,2
to wszystko ilosci na nadmiar rur plus w kazdej powinno byc 0,780g - jak sie ociepli to wybiore jedna i bede dokladal po 50gram do jakiegos zrozumialego efektu!