crocens napisał(a):temperatura parowania: -3*C
Przegrzanie co najwyżej 3*C bez mierzenia
A więc albo za dużo freonu .
czemu przeczy niskie -3*C parowanie.
pozostaje parownik -problem z "odbiorem chłodu" jest jeszcze opcja, że pomiar odparowania niedokładny...
za dużo freonu -co prawda wskazuje na to małe przegrzanie -ale wtedy raczej i odparowanie poszłoby w górę.
chyba, że nakłada się na siebie kilka przyczyn jednocześnie -i taka wypadkowa wychodzi...
generalnie mamy dwa sprzeczne objawy... małe przegrzanie i szronienie ssawnej -wskazują na przeładowanie układu.
czemu przeczy niskie ciśnienie parowania.
niskie odparowanie -wskazuje na zagniecenie rurki cieczowej albo na za mało freonu... czemu przeczy małe przegrzanie i szronienie rurki ssawnej.
generalnie -jedyne, co tu pasuje i z niczym się nie gryzie -to coś nie tak z parownikiem. zapchane filtry, zblokowany wentylator, zatkane otwory ssawne -bo za blisko sufitu itd. -coś nie tak wymianą ciepła z powietrza... -problem "z odbiorem chłodu"