Uruchomienie klimy

129 Odpowiedzi, 131223 Wyświetleń

wit

  2011-05-02, 19:41:53
Top użytkownik
#16
crocens napisał(a):temperatura parowania: -3*C
Przegrzanie co najwyżej 3*C bez mierzenia Smile
A więc albo za dużo freonu .

czemu przeczy niskie -3*C parowanie.
pozostaje parownik -problem z "odbiorem chłodu" jest jeszcze opcja, że pomiar odparowania niedokładny...

za dużo freonu -co prawda wskazuje na to małe przegrzanie -ale wtedy raczej i odparowanie poszłoby w górę.
chyba, że nakłada się na siebie kilka przyczyn jednocześnie -i taka wypadkowa wychodzi...

generalnie mamy dwa sprzeczne objawy... małe przegrzanie i szronienie ssawnej -wskazują na przeładowanie układu.
czemu przeczy niskie ciśnienie parowania.

niskie odparowanie -wskazuje na zagniecenie rurki cieczowej albo na za mało freonu... czemu przeczy małe przegrzanie i szronienie rurki ssawnej.


generalnie -jedyne, co tu pasuje i z niczym się nie gryzie -to coś nie tak z parownikiem. zapchane filtry, zblokowany wentylator, zatkane otwory ssawne -bo za blisko sufitu itd. -coś nie tak wymianą ciepła z powietrza... -problem "z odbiorem chłodu"
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa