byniom napisał(a):Ja uważam że w klimie takim najważniejszym parametrem jest temperatura przegżania .wszystkie są ważne.
prąd -poniżej nominalnego lub nominalny.
przegrzanie 6-8
odparowanie -POWINNO być powyżej zera. Choćby ze względu na możliwość oblodzenia parownika i wycieków wody z tacy.
skropliny to sobie ściekają jak należy. Szron i lód rośnie często poza tacę i potem topiąc się cieknie po ścianie...
tak wiec odparowanie jest parametrem równie ważnym co przegrzanie i oba te parametry powinny być rozpatrywane łącznie.
dopasowanie obydwóch -bywa często kompromisem.
W tańszych klimach on-of -często wydajność sprężarki lub kapilara fabrycznie nie są dokładnie dopasowane -i mamy albo małe przegrzanie przy odparowaniu powyżej zerowym... albo ujemne odparowanie przy prawidłowym przegrzaniu.
Samą ilością czynnika tego się nie wyreguluje.
lekarstwo... ingerencja w budowę wewnętrzną JZ -i skrócenie kapilary. Czasem kapilara jest zwyczajnie zapchana. Jednak ostrożnie z tym skracaniem -łatwo napsuć zamiast poprawić -metoda dla osób naprawdę wiedzących o co w tym chodzi. I metoda pracochłonna kłopotliwa itp.
Poprawianie fabryki w nowych klimach to gest rozpaczy.