Robiłem podobny temat.
Więc zrobiłem to tak.
Na rurce zasilającej i powrotnej c.o do nagrzewnic dałem zawory.
Zamontowałem wymiennik płytowy (woda/Glikol) bo układ jest jedno rurowy i nagrzewnice.
Wstawiłem dodatkową pompę obiegową w układzie co.
Dodatkowy filtr przed wymiennikiem.
Projektanta poprosiłem o wyliczenie co do doboru agregatu.
I śmiga to dobrze.
Nagrzewnice heat.
Zrobienie tacy ociekowej u mnie nie było problemu, kwestia sprytu myślę i dasz rade.
Klient tak chciał mieć zrobione i dało się.
Pozdrawiam
Więc zrobiłem to tak.
Na rurce zasilającej i powrotnej c.o do nagrzewnic dałem zawory.
Zamontowałem wymiennik płytowy (woda/Glikol) bo układ jest jedno rurowy i nagrzewnice.
Wstawiłem dodatkową pompę obiegową w układzie co.
Dodatkowy filtr przed wymiennikiem.
Projektanta poprosiłem o wyliczenie co do doboru agregatu.
I śmiga to dobrze.
Nagrzewnice heat.
Zrobienie tacy ociekowej u mnie nie było problemu, kwestia sprytu myślę i dasz rade.
Klient tak chciał mieć zrobione i dało się.
Pozdrawiam