pułapki olejowe - podwójne syfonowanie

3 Odpowiedzi, 5778 Wyświetleń

termac

  2007-11-19, 14:42:13
Nowy użytkownik
#2
W niewielkiej odległości od syfonu przyłącza się równolegle do syfonowanego rurociągu rurę mniejszej średnicy pionowo w górę i łączy ponownie z tym rurociągiem w miejscu gdzie zaczyna on ponownie być kładziony poziomo (oczywiście ze spadkiem w kierunku sprężarki ). Kiedy urządzenie pracuje z małym obciążeniem syfon napełnia się olejem i przepływ gazu jest tylko w cieńszej rurce z odpowiednio większą prędkością wystarczającą do porwania oleju w górę i dostarczeniu go do sprężarki. Średnica cieńszej rury jest zależna głównie od wymaganej prędkości przepływu gazu.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa