miezala5 napisał(a):Pytanie co określa mi wynik poboru prądu na tym przykładziWitam
To ja cos powiem na temat!
Wedlug poboru na tabliczce 5,6A
Miernik pokazuje prawidlowy pobor pradu mimo braku czynnika?
To bardziej Teza niz wniosek!
Pozdrawiam!
Robert
No właśnie. Co teraz zrobić? Patrzenie na pobór i określanie czy czynnika jest za dużo czy za mało to mit. Tak jak myślałem. Nikt na forum nie był mi w stanie nigdy wytłumaczyć jakich parametrów poboru prądu się trzymać żeby prawidłowo napełnić instalacje. Wszystkie parametry wskazują na małą ilość czynnika tylko nie pobór prądu. Ja bym w tym przypadku nie ryzykował ,,dobijania'' tylko wymianę na nową dawkę. Instalacja z historią, co się działo tak naprawdę nikt nie wie ile razy obcinane były rury, upuszczany czynnik, ,,dobijany''. Parametry wlotu i wylotu obrobionego termicznie powietrza nie są złe ale nie długo zaczną się upały i wtedy będzie klima pracować tylko jako wiatrak.
crocens napisał(a):stefanbud, myślę, że należy coś sprostować.A czy Ty czasem nie napisałeś o temperaturze par przegrzanych? Mierzonych na rurze gazowej. Często mylone jest to z przegrzaniem(Superheat)
Zbyt małe przegrzanie może oznaczać brak "odbioru chłodu" w parowniku, np. zabrudzony filtr, nieprawidłowy montaż...
Zbyt wysokie przegranie może oznaczać, że klima jest za mała (zdaża się w gorące dni...)
Każdy klimatyzator split jest tak skonstruowany żeby osiągać przegrzanie(Superheat) 6-8K i do tego dąży. Bo jeżeli masz 0, +1 wynikowe z ciśnienia pracy a przegrzanie par z termometru 8st.C to jest OK. Schody zaczynają się jak klima chodzi na wyższym ciśnieniu np. 8bara klima LG
![[Obrazek: LG8bara.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/_miyoGLqzFHI/TcvUjD3KXSI/AAAAAAAAAqw/jK1M68mNs1U/s640/LG8bara.jpg)
Ty oczekujesz przegrzania pary z termometru 8st.C bo tak zakładasz i większość forumowiczów. A to jest błąd. Przegrzanie(Superheat) wychodzi 4K. Przegrzanie z termometru powinno być ok. 12st.C
![[Obrazek: LG8bara2.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/_miyoGLqzFHI/TcvWx5BE_qI/AAAAAAAAAq0/-b4ip0vy9ok/s640/LG8bara2.jpg)
Porównując dodatkowo z temperaturami wlotu i wylotu w j. w. możemy stwierdzić że jedyny parametr jakim jest Superheat który określa nam czy wszystko w układzie chłodniczym jest OK, będzie prawidłowy.
![[Obrazek: LG8bara3.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/_miyoGLqzFHI/TcvWyypkhsI/AAAAAAAAAq4/1xZA5_WYOIQ/s640/LG8bara3.jpg)
Więc podsumowując moją pozorną dywagację, nie poborem prądu, dotykiem, przegrzaniem par tylko parametrem po polsku ,,Przegrzanie'' po angielsku Superheat mierzymy ilość czynnika. Uważam że sprawne i bezbłędne zmierzenie tego parametru analogowym manometrem i termometrem jest nie dokładne i da się tego wyliczyć w czasie rzeczywistym.
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?