llort, można mierzyć przy j.z. Trzeba tylko umieć policzyć o ile wzrosła temp. gazu w rurociągu.
Dla przykładu:
Klimatyzator: 3,5kW
Rura ssąca: 1/2"
Długość rury: 15 mb
Prędkość gazu: 7,8 m/s
Przepływ masowy w w/w rurze:0,022 kg/s
Lambda izolacji: 0,035 W/(m*K)
Temperatura otoczenia rury: 20*C
Wilgotność otoczenia rury: 40%
llort, chyba wiesz jak to policzyć
Tak czy siak przegrzane pary dogrzejesz w rurociągu o około 2,1*C
Mierząc przy j.z. oczekiwałbym wartości 8,1K
Dla przykładu:
Klimatyzator: 3,5kW
Rura ssąca: 1/2"
Długość rury: 15 mb
Prędkość gazu: 7,8 m/s
Przepływ masowy w w/w rurze:0,022 kg/s
Lambda izolacji: 0,035 W/(m*K)
Temperatura otoczenia rury: 20*C
Wilgotność otoczenia rury: 40%
llort, chyba wiesz jak to policzyć

Tak czy siak przegrzane pary dogrzejesz w rurociągu o około 2,1*C
Mierząc przy j.z. oczekiwałbym wartości 8,1K
.