Tak tylko że przy niektórych splitach tak mi sie kilka razy trafiło że ciśnienie niskie , przegrzanie niskie a parownik się cały szronił i po odciągnięciu czynnika okazywało się ze było go za dużo choć wszytskie gwiazdy na niebie pokazywały co innego
Wtedy robi się reakcja łańcuchowa. Parownik częściowo pokrywa się szronem i ma małą powierzchnie wymiany więc czynnik zaczyna odparowywać przed kompresorem i znowu niskie ciśnienie i temperatura więc parownik nadal zarasta szronem itd.
Wtedy robi się reakcja łańcuchowa. Parownik częściowo pokrywa się szronem i ma małą powierzchnie wymiany więc czynnik zaczyna odparowywać przed kompresorem i znowu niskie ciśnienie i temperatura więc parownik nadal zarasta szronem itd.