bxz napisał(a):załamana rurka ssawna IMO tylko nie wiem co to konsola? przypodlogowo-podstropowy split?
Ja też mam zagadkę:
Nowa klima 410, fabrycznie freon na 15m, instalacja 12m. Próżnia trzyma. Puszczony freon i ciśnienie postojowe 13-14 bar przy 10 C na zewnątrz, zawór tylko na ssaniu, po starcie zaszroniona rurka tłoczna (od sprężarki gorąca, pierwsza linia skraplacza ciepła, reszta ok. 30 zimne) powrót schodzi do 0 bar, pobór 2,6 A z 4,5 A ON/OFF. Brak efektu chłodzenia. Na grzaniu 22 bary, grzeje dobrze. SH nie mierzone bo już tłoczna szroni...
Rura ssąca nie załamana. Jeśli by była, nie było by efektu szronienia na lamelach.
Co do Twojego problemu, prawdopodobnie masz zator przy kapilarze w J.Z. zaraz po skraplaczu.