bxz napisał(a):Witamstefanbud napisał(a):bxz napisał(a):załamana rurka ssawna IMO tylko nie wiem co to konsola? przypodlogowo-podstropowy split?Witam
Ja też mam zagadkę:
Nowa klima 410, fabrycznie freon na 15m, instalacja 12m. Próżnia trzyma. Puszczony freon i ciśnienie postojowe 13-14 bar przy 10 C na zewnątrz, zawór tylko na ssaniu, po starcie zaszroniona rurka tłoczna (od sprężarki gorąca, pierwsza linia skraplacza ciepła, reszta ok. 30 zimne) powrót schodzi do 0 bar, pobór 2,6 A z 4,5 A ON/OFF. Brak efektu chłodzenia. Na grzaniu 22 bary, grzeje dobrze. SH nie mierzone bo już tłoczna szroni...
Zakręcony zawór na cieczowym
Pozdrawiam
Zawór cieczowy zakręcany i odkręcany 5 razy, stukany kluczem, sytuacja bez zmian.
Pozdrawiam
Kulka
albo załamana rura. Pozdrawiam