Masz rację że prawidłowe przegrzanie to mierzy sie od elementu dławiącego do wyjścia na chłodnicy tylko że większośc instalacji ( to moje odczucie) októrych tutaj się na firum opisuje to proste instalacje gdzie długośc nie przekracza 5 m i w takim przypadku pomiar przy kompresorze niewiele odbiega od pomiaru na końcu chłodnicy , wspomnę też że sa to instalacje montowane w domach lub w biurach a rurki sa kładzione w izolacji. Jezeli chodzi o instalacje długie i rozbudowane to tutaj jeż sprawa moze przedstawiać sie nieco inaczej . Nie wiem dlaczego w ten sposób do tego nie podchodzisz tylko odrazu piszesz ze rurki biegną przez piekarnię albo jeszce w jakiś innych gorszych warunkach. Przyjmijmy twój warian że instalacja jest długa i dostęp do wyjścia chłodnicy jest praktycznie niemożliwy i wtedy w jaki sposób zmierzyć rzeczywiste przegżanie ? nie chodzi mi o sprawdzenie twojej wiedzy tylko czystą polemikę i wyjaśnienie tej kwesti według twojego doświadczenia.