Dzieki za odpowiedzi.
Postaram sie w poniedzialek na spokojnie poobserwowac u klienta.

Urzadzenia podlaczam zawsze wg schematu z klapek i nie ide na skroty mostkujac gdzie wygodniej. Ten LG ma zasilanie do zewnetrznej [power input;L,N,PE] druga listwa/kostka podlaczeniowa do jednostki wewn. 1-L,2-N, PE, i przewod nr 3 i to samo w jednostce wewnetrznej. Zasilanie miedzy obiema litwami zewnetrznej i tak jest zmostkowane wg schematu z tym, ze L przez bezpiecznik wewnetrzny.
Dzis podlaczalem Samsunga inverter seriaT i mial tez zasilanie do zewnetrznej ale podwojne przylacze skad L,N szly na wewnetrzna [+ kazdy z tych kabli swoj PE], sterujace 2 zyly: F1 i F2 trzecim kablem tak, ze bylo gesto a dodam, ze klient jeszcze dolozyl sobie przy okazji przewod [ i to 3x2,5] do rolet okienych na przyszlosc. Montaz byl w wiezowcu z plyty podtynkowy gdzie plyta skladala sie z duzej ilosci kamieni, dodatkowo jedn.zewn. byla do powieszenia na sciance bocznej balkonu wiec szelki bo d... poza barierka. Dobrze, ze juz niedziela...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa