[Carrier]xarios 300 problem z cisnieniami

18 Odpowiedzi, 23189 Wyświetleń

radekklimat

  2011-05-22, 07:42:49
Moderator
#8
Nie wiem czy cos da ale jak układ był dziurawy to filter sie wymienia zwłaszcza, ze nie wiadomo od kiedy był dziurawy.
Nastepna sprawa to kolor oleju bo jak czarny albo z oznakami szarego grafitu to sprezarka szmelc.
Jakie cisnienia masz na ssaniu przed zaworem stałego cisnienia i za nim.
Czy wraca sie olej z odolejacza po odkreceniu koncowki na sprezarce powinien wyciekac z linii olejowej.