co do ilości czynnika to 1.7kg R404A. koledzy resztę już wyjaśnili co trzeba zrobić. dodatkowo jesli agregat z grzaniem to sprawdz zawór MHV zamykający skraplacz, alarm A01 presostat niskiego cisnienia umieszczony na parowniku rozpina poniżej 0bar. A02 bedzie jak HP osiągnie powyżej 28bar.
skakanie może być spowodowane padająca sprężarką lecz w to wątpie, bardziej problem bym widział w zapchanym osuszaczu lub zacinającym sie zaworze zamykającym skraplacz, lub przepuszczającym zaworze od grzania/defrostu.
poprzełaczaj agregat trochę raz grzanie raz chłodzienie niech popracują zawory, może membrana w nich sie przycinać.
powodzenia
skakanie może być spowodowane padająca sprężarką lecz w to wątpie, bardziej problem bym widział w zapchanym osuszaczu lub zacinającym sie zaworze zamykającym skraplacz, lub przepuszczającym zaworze od grzania/defrostu.
poprzełaczaj agregat trochę raz grzanie raz chłodzienie niech popracują zawory, może membrana w nich sie przycinać.
powodzenia