[Carrier]xarios 300 problem z cisnieniami

18 Odpowiedzi, 23188 Wyświetleń

wenon

  2011-05-22, 10:09:29
Moderator
#10
co do ilości czynnika to 1.7kg R404A. koledzy resztę już wyjaśnili co trzeba zrobić. dodatkowo jesli agregat z grzaniem to sprawdz zawór MHV zamykający skraplacz, alarm A01 presostat niskiego cisnienia umieszczony na parowniku rozpina poniżej 0bar. A02 bedzie jak HP osiągnie powyżej 28bar.
skakanie może być spowodowane padająca sprężarką lecz w to wątpie, bardziej problem bym widział w zapchanym osuszaczu lub zacinającym sie zaworze zamykającym skraplacz, lub przepuszczającym zaworze od grzania/defrostu.
poprzełaczaj agregat trochę raz grzanie raz chłodzienie niech popracują zawory, może membrana w nich sie przycinać.
powodzenia
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa