pokerstar24 napisał(a):Ostatnio uruchamiałem klimatyzator kanałowy Chigo 7,0 kw, czynnik R410AWitam
układ był nabijany od zera, dodałem wymaganą ilość czynnika + dodatkowo 0,30 kg
na długość instalacji (7-8m), rurka cieczowa 10mm
po uruchomieniu (temp. zewnętrzna +18 st.) cholernie szroni zawór ssący przy sprężarce
przy ciśnieniu ok. 5,5 bara
jaki jest problem? czynnika chyba nie jest za mało, raczej obawiam się że za dużo dodałem
Dam Ci radę, kup sobie manometr elektroniczny z termoparą i kieruj się parametrem Superheat przy napełnianiu lub przypomnij sobie przeliczanie jednostek. 0,30kg to 300g, ty mając linie cieczową 10mm, nawet jakbyś miał uzupełnić o dodatkowe 2m po 60gram to maksymalnie powinieneś dodać 0,12kg. Chociaż myślę że przy tak dużych klimach czynnika jest więcej niż na 5m. Nie rozumiem jednego- ,,dodałem wymaganą ilość czynnika + dodatkowo 0,30 kg'' dałeś jeszcze coś od siebie?
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?