To moze ja pomalu sam sobie zaczne odpowiadac:
Po lektórze wydaje mi sie ze najtansze i najmniej klopotliwe jest uzycie zamiennikow drop-in jak np.
R422D do urzadzen powyzej 16Kw jak np.chillery
R419A do 5-15kw
W przypadku pierwszego gazu producent podaje min.spadek wydajnosci na poziomie 5%
Drugi gaz moze miec wiekszy spadek wydajnosci do 20%

Oba gazy mieszaja sie z olejami mineralnymi i praktycznie poza odzyskiem R22 i przeczyszczeniem ukladu nie trzeba robic wiecej zadnych czynnosci serwisowych np takich jak ustawianie wszelkiej automatyki sterujacej lacznie z zaworem rozpreznym!

Wydaje sie ze super ale cos musi byc w praktyce nie tak ze niektorzy wymieniaja olej,zawory i puszczaja urzadzenie np na R404?

Czekam na kilka praktycznych uwag jak to jest z tym retrofitem!Smile
Pozdrawiam!
R
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa