jacek 64 napisał(a):Jakie średnice rur do rozprowadzania powietrza podłączyłeś do jednostki wewnętrznej ? Tzn ile rur i o jakiej średnicy . Bo może masz zdławiony przepływ powietrza ?. Jest sposób na to - zdejmij z kanałowki obydwa dyfuzory i wtedy sprawdz ciśnienie na ssaniu. Jezeli cisnienie podskoczy i będziesz miał w granicach 7 barów to znaczy że masz za małe średnice rur rozprowadzajacych powietrze albo coś przytkane. Jezeli nadal cisniene będzie za niskie - to ja bym dodał czynnika . Zawsze potem można odessać - jezeli masz pompę
Jednostka wewnętrzna obsługuje trzy pokoje o powierzchni ok. 12m kw. każdy
średnice rur to 160mm, a całkowita długość rur do rozprowadzenia powietrza
to ok. 28-30metrów i nie są załamane, zakrętów też jest niewiele
rury chłodnicze też nie są załamane, zawsze bardzo na to uważam szczególnie
że tutaj ssąca to rura 16mm która złamać jest łatwo