pokerstar24 napisał(a):jacek 64 napisał(a):Jakie średnice rur do rozprowadzania powietrza podłączyłeś do jednostki wewnętrznej ? Tzn ile rur i o jakiej średnicy . Bo może masz zdławiony przepływ powietrza ?. Jest sposób na to - zdejmij z kanałowki obydwa dyfuzory i wtedy sprawdz ciśnienie na ssaniu. Jezeli cisnienie podskoczy i będziesz miał w granicach 7 barów to znaczy że masz za małe średnice rur rozprowadzajacych powietrze albo coś przytkane. Jezeli nadal cisniene będzie za niskie - to ja bym dodał czynnika . Zawsze potem można odessać - jezeli masz pompę
Jednostka wewnętrzna obsługuje trzy pokoje o powierzchni ok. 12m kw. każdy
średnice rur to 160mm, a całkowita długość rur do rozprowadzenia powietrza
to ok. 28-30metrów i nie są załamane, zakrętów też jest niewiele
rury chłodnicze też nie są załamane, zawsze bardzo na to uważam szczególnie
że tutaj ssąca to rura 16mm która złamać jest łatwo
Te 160mm to są sztywne rury spiro czy rury typu flex, napisz jeszcze ile i jakie nawiewniki są zamontowane.
Jeżeli masz instalację na rurach spiso z jednym kolanem to opory po stronie tłocznej są około 200 Pa, przypuszczam że zrobiłeś to na fleksie izolowanym czyli opory minimum 250Pa jeśli nie ma żadnych załamań, dodaj do tego opory po stronie ssącej (pewnie też pomiędzy 100 a 200 Pa) dodaj opór na nawiewnikach i instalacja NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ !!!!