Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Chiller

20 Odpowiedzi, 18487 Wyświetleń

crocens

  2011-05-31, 20:18:40
Top użytkownik
#17
llort, błąd.
Ciśnienie po stronie glikolu to powiedzmy 4 bary max, temperatura nie mniej niż w okolicach 5 stopni. Temp. parowania: -8stC. Czynnik w glikolu będzie w postaci gazu i wyleci przez odpowietrznik na instalacji.

Oczywiście zgodzę się, że są warunki gdzie się skropli, ale mało prawdopodobne (glikol o niskich parametrach pod wysokim ciśnieniem.) I dalej idąc tym tropem ile kilo freonu musi uciec? azot chyba tańszy...
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa