nie w temacie, ale skąd cool-went wziąłeś łącznie 350-450Pa ? Po pierwsze nie znasz danych... ale gdyby przyjąć te 30 metrów o których pisze autor to w najgorszym wypadku najgorsza droga będzie miała 15m. do uzyskania takich oporów trzeba przynajmniej w tym rurociągu mieć prędkość 15m/s czego na pewno nie ma. Chyba, że zsumowałeś wszystkie opory na wszystkich rurociągach co jest błędem.
Przy 4 m/s w kanale co jest realne i i tak dosyć duże opory nie przekroczą 45-60Pa a więc instalacja spokojnie będzie działać (chyba, że autor kłamie co do ilości załamań)
Przy 4 m/s w kanale co jest realne i i tak dosyć duże opory nie przekroczą 45-60Pa a więc instalacja spokojnie będzie działać (chyba, że autor kłamie co do ilości załamań)
.