crocens napisał(a):nie w temacie, ale skąd cool-went wziąłeś łącznie 350-450Pa ? Po pierwsze nie znasz danych... ale gdyby przyjąć te 30 metrów o których pisze autor to w najgorszym wypadku najgorsza droga będzie miała 15m. do uzyskania takich oporów trzeba przynajmniej w tym rurociągu mieć prędkość 15m/s czego na pewno nie ma. Chyba, że zsumowałeś wszystkie opory na wszystkich rurociągach co jest błędem.
Przy 4 m/s w kanale co jest realne i i tak dosyć duże opory nie przekroczą 45-60Pa a więc instalacja spokojnie będzie działać (chyba, że autor kłamie co do ilości załamań)
Moje obliczenia:
Klimatyzator kanałowy CHIGO 7 kW 1200 m3/h rozprowadzone równomiernie na 3 pomieszczenia po 400 m3/h
Przewód flex 12 m (zgrozo - norma tego zabrania) przyjmując zeta 0.0 i idealnie prosty przewód - 58 Pa
Zawór wentylacyjny 160 mm - 400 m3/h - 70 Pa
Puszka z przyłączeniami 160 - 40 Pa
Daje nam to 168 Pa - przyjmujemy, że flex jest załamany w pary miejscach 40 Pa
I wychodzi nam PO STRONIE TŁOCZNEJ 208 Pa - Przyjmij po stronie ssącej drugie tyle i wynik gotowy.
Jeśli liczysz inaczej to podaj tabele z których liczysz opory liniowe flexów i opory miejscowe nawiewników i kształtek.