bxz napisał(a):Może wrzucisz jakiś protokół pomiarowy?Witam
Klimatyzator On/Off, 2,5kW. Urządzenie trochę za małe do powierzchni. Około 7m instalacji. Nie widać żadnej zależności w poborze prądu i obciążeniu urządzenia, ale za to widać że po 15min. pomiaru można spokojnie udać się do kasy
.![[Obrazek: OnOff.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-IoYssaWYCW4/TfcvDh-8UrI/AAAAAAAAAwU/KcwGwblq63c/s800/OnOff.jpg)
Oczywiście należy się legenda i wyraźniejsze zdjęcie:
- linia szara- pobór prądu(A)
- linia niebieska(linia życia klimatyzatora)- po(bar)
- linia żółta- toh(*C) przegrzane pary
- linia czarna DELTAtoh(K) Superheat
- linia czerwona pc(bar)
O tu będzie lepiej końcówkę pomiarów, widać że w urządzeniu jest odpowiednia ilość czynnika. Parametry w normie. Nic się nie dzieje. Urządzenie dotarło do zadanych mu przez producenta parametrów pracy.
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-14, 19:06:46 przez Stefanbud.)