Nie wiem czy to jeszcze kogoś zainteresuje ale podzielę się tym jak "zakończyła" się sprawa.
Byłem dzisiaj w warsztacie i wymieniono mi sprężarkę na nową. Stara nie była zatarta, układ był czysty, jednak na wszelki wypadek został przepłukany aby usunąć stary olej.
Wszystko fachowo zostało zmontowane, sprawdzone na szczelność, układ został napełniony, a po uruchomieniu klimatyzacji usłyszałem znajome dźwięki :mad:
#!&$%@*$%^$#$#...mać!!!!
Kierownik serwisu nawet specjalnie się nie przejął - "no to znaczy, że po prostu słychać sprężarkę w środku". Nawet nie mu powieka nie drgnęła, kiedy mnie kasował za robotę.
Słowem kupiłem sobie piękną, nową, zupełnie nie potrzebną sprężarkę i jeszcze zabuliłem za wymianę i płukanie - po prostu coś pięknego!!!
Mechanik, który robił wymianę usiłował robić dobrą minę i stwierdził, że to w takim razie będzie z powodu zaworu rozprężnego bo na ciśnieniach wychodzi, że jest na nim 0,8. Wymieniać raczej nie poleca, bo nie ma sensu a podobno jego wymiana to kupa roboty, bo trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą, bo zawór jest przy parowniku i inaczej się nie da. Poradził mi, że jeżeli tak mi ten dźwięk przeszkadza, to żebym kupił sobie gąbkę wymontował schowek w desce i spróbował sobie jakoś wytłumić obudowę parownika.
Nie wiem - śmiać się czy płakać.
Dawno się tak nie wk%$#$%%#@!
Byłem dzisiaj w warsztacie i wymieniono mi sprężarkę na nową. Stara nie była zatarta, układ był czysty, jednak na wszelki wypadek został przepłukany aby usunąć stary olej.
Wszystko fachowo zostało zmontowane, sprawdzone na szczelność, układ został napełniony, a po uruchomieniu klimatyzacji usłyszałem znajome dźwięki :mad:
#!&$%@*$%^$#$#...mać!!!!
Kierownik serwisu nawet specjalnie się nie przejął - "no to znaczy, że po prostu słychać sprężarkę w środku". Nawet nie mu powieka nie drgnęła, kiedy mnie kasował za robotę.
Słowem kupiłem sobie piękną, nową, zupełnie nie potrzebną sprężarkę i jeszcze zabuliłem za wymianę i płukanie - po prostu coś pięknego!!!
Mechanik, który robił wymianę usiłował robić dobrą minę i stwierdził, że to w takim razie będzie z powodu zaworu rozprężnego bo na ciśnieniach wychodzi, że jest na nim 0,8. Wymieniać raczej nie poleca, bo nie ma sensu a podobno jego wymiana to kupa roboty, bo trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą, bo zawór jest przy parowniku i inaczej się nie da. Poradził mi, że jeżeli tak mi ten dźwięk przeszkadza, to żebym kupił sobie gąbkę wymontował schowek w desce i spróbował sobie jakoś wytłumić obudowę parownika.
Nie wiem - śmiać się czy płakać.
Dawno się tak nie wk%$#$%%#@!
Poszkodowany przez klimatyzację :-]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-15, 20:05:06 przez Zibid.)