mn27 napisał(a):a je ciśnienia gdy klima nie chłodzi prawidłowo
Chyba było LP=1,9 HP=7 tak jak wcześniej opisywałem gdy bylem na pomiarze i akurat klima nie chłodziła. Już sam nie wiem co to może być jeśli chodzi o sterowanie i elektrykę to raczej jest ok bo sprężarka startuje wentylatory też, bezpieczniki ok, przekaźnik też czujnik temperatury jest ok bo powyżej tych 14 stopni sprężarka działa, czujnik ciśnienia na osuszaczu też ok ,sprężarka wyeliminowana bo została założona inna i ciśnienia oraz objawy są identyczne więc zawór sterujący wewnątrz kompresora też wyeliminowany, zawór rozprężny jest założony nowy, zostaje jeszcze chłodnica, parownik i osuszacz no bo nic innego w tym układzie już nie ma. Tylko teraz pytanie co z tego wybrać żeby narobić sobie jak najmniej roboty i wyeliminować usterkę. Walczę z tym już chyba miesiąc, za niedługo wyjazd na wakacje, a klima dalej nie pracuje jak powinna.