Na bazie nabytych okazyjnie dwusprężarkowych outdorów VRF buduję sobie chiller do chłodzenia serwerowni.
Przyszedł czas na część skraplaczową, gdzie umyśliłem sobie układ z dwoma skraplaczami.
Za sprężarkami na tłoczeniu montuję małą płytówkę do odzysku ciepła przegrzania (do grzania CWU w bojlerze).
Za tymże desuperheaterem chciałem dać dwa przełączane skraplacze:
- wodny płytowy do odzyskiwania ciepła skraplania na cele CO (bufor+podłogówka),
- powietrzny lamelowy (oryginalny z VRFa) do oddawania ciepła w atmosferę w razie braku zapotrzebowania na ciepło układu CO,
Technologię przełączania skraplaczy wymyśliłem dwojako:
1. Wykorzystaniu oryginalnego zaworu 4D rewersyjnego jako trójdrożnego i zastosowanie zaworów zwrotnych na cieczy za skraplaczami,
2. Podłączyć bezpośrednio wejścia skraplaczy trójnikiem za desuperheaterem, a wybór aktywnego skraplacza realizować elektrozaworami na wyjściach cieczowych skraplaczy.
Jak juz jestem na etapie przedlutowniczym zaczynam mieć coraz większą myślówkę które rozwiązanie jest "czystsze" technicznie.
ad. 1.
Zalety: mam zawór
Wady: niestandardowe wykorzystanie zaworu 4D, konieczność utrzymania połączenia rurociągu ssawnego do portu ssawnego zaworu (bo analizując zasadę działania jest mu potrzebna różnica ciśnień do przełączania), zabezpieczenie cofania się cieczy do rury ssącej tylko zaworem zwrotnym za nie używanym aktualnie skraplaczem.
ad.2
Zalety: praca zaworu(ów) na cieczy a nie gorącym gazie, możliwość uruchomienia równoległego obydwu skraplaczy jednocześnie w nieprzewidzianych sytuacjach, lub pseudo modulacja odzysku i oddawania ciepła,
Wady: zawory muszę kupić, ich sposób umieszczenia blokuje spływ cieczy z cześciowo zalanego skraplacza (przy przełączeniu na drugi)
Pomóżcie podjąć decyzję profesjonaliści kochani!
Do tego jeszcze analizując dostępną literaturę (gdzie wszędzie jest obecny) zastanawiam się, czy w ww układzie za skraplaczami dawać zbiornik cieczy.
Układ będzie pracował w różnych warunkach cały rok i jest relatywnie krótki w stosunku do pierwotnego zastosowania (VRF).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-22, 05:21:07 przez art_boss.)
Przyszedł czas na część skraplaczową, gdzie umyśliłem sobie układ z dwoma skraplaczami.
Za sprężarkami na tłoczeniu montuję małą płytówkę do odzysku ciepła przegrzania (do grzania CWU w bojlerze).
Za tymże desuperheaterem chciałem dać dwa przełączane skraplacze:
- wodny płytowy do odzyskiwania ciepła skraplania na cele CO (bufor+podłogówka),
- powietrzny lamelowy (oryginalny z VRFa) do oddawania ciepła w atmosferę w razie braku zapotrzebowania na ciepło układu CO,
Technologię przełączania skraplaczy wymyśliłem dwojako:
1. Wykorzystaniu oryginalnego zaworu 4D rewersyjnego jako trójdrożnego i zastosowanie zaworów zwrotnych na cieczy za skraplaczami,
2. Podłączyć bezpośrednio wejścia skraplaczy trójnikiem za desuperheaterem, a wybór aktywnego skraplacza realizować elektrozaworami na wyjściach cieczowych skraplaczy.
Jak juz jestem na etapie przedlutowniczym zaczynam mieć coraz większą myślówkę które rozwiązanie jest "czystsze" technicznie.
ad. 1.
Zalety: mam zawór
Wady: niestandardowe wykorzystanie zaworu 4D, konieczność utrzymania połączenia rurociągu ssawnego do portu ssawnego zaworu (bo analizując zasadę działania jest mu potrzebna różnica ciśnień do przełączania), zabezpieczenie cofania się cieczy do rury ssącej tylko zaworem zwrotnym za nie używanym aktualnie skraplaczem.
ad.2
Zalety: praca zaworu(ów) na cieczy a nie gorącym gazie, możliwość uruchomienia równoległego obydwu skraplaczy jednocześnie w nieprzewidzianych sytuacjach, lub pseudo modulacja odzysku i oddawania ciepła,
Wady: zawory muszę kupić, ich sposób umieszczenia blokuje spływ cieczy z cześciowo zalanego skraplacza (przy przełączeniu na drugi)
Pomóżcie podjąć decyzję profesjonaliści kochani!
Do tego jeszcze analizując dostępną literaturę (gdzie wszędzie jest obecny) zastanawiam się, czy w ww układzie za skraplaczami dawać zbiornik cieczy.
Układ będzie pracował w różnych warunkach cały rok i jest relatywnie krótki w stosunku do pierwotnego zastosowania (VRF).
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY