Desuperheater.

3 Odpowiedzi, 3359 Wyświetleń

bxz

  2011-06-21, 14:03:11
Zaawansowany użytkownik
#2
Nie wiem czy zrozumiałem co piszesz, ale postarałem się i przeczytałem 2 razy.
Problem nadmiaru ciepła na c.w.u w solarach jest rozwiązany prosto: układ pośredni - glikol 3 bary, a w zbiorniku wężownica.
W układzie pompa i zawór zwrotny, a sterowanie termostatem ograniczonym do np 90 * C, wtedy pompa staje.
Zbiornik dlatego dobiera się taki duży by nie przegrzewać glikolu (stagnacja), który traci wtedy swoje właściwości.
Nad wszystkim czuwa zawór bezpieczeństwa.