Dwie sprężarki po na wspólnym ssaniu i tłoczeniu, jedna inwerter, druga on/off, obydwie po ok 20kW chłodniczej, R410A.
Stałoobrotowa do ładowania buforów na drugiej taryfie, zmienna do utrzymywania nastaw w pierwszej taryfie.
Lato: dwa bufory po 1000l wody lodowej 6st, odzysk tylko przegrzania (CWU, 200l), reszta w atmosferę skraplaczem powietrznym.
Zima: jeden bufor na wodę lodową 1000l, drugi woda do podłogówki 1000l+ 120l zładu w podłodze, odzysk przegrzania dla CWU, 200l.
Obliczenia wymienników:
Desuperheater: nieliczony jakoś szczególnie, dobrany na małe straty ciśnienia i 1/5 powierzchni skraplacza wodnego (ok 4kW), układ pośredni na >50st (minimalizacja przepływu obwodu pośredniego dla jak najwyższej temperatury CWU)
Skraplacz wodny: skraplanie 48stC, przepływ wody 0,605 kg/s, regulacja dochłodzenia pompa o autozmiennych obrotach + zawór 3D, jest trochę większy niż dobrany (ok 25kW wzgledem 20,5kW), bo miałem na magazynie.
Skraplacz powietrzny: nieliczony bo jest jaki jest (przewymiarowany 44kW bo był dla pracy dwóch sprężarek na raz), zakładam skraplanie podobnie jak w wodnym, wentylatory na falowniku, dochłodzenie regulowane PID na podstawie przetwornika ciśnienia max 30bar.
Przed zaworem subcooler z własnym EEV i PID na utrzymania stałego dochłodzenia, ale jego jeszcze nie wiem jak oprogramować, wykorzystam dopiero jakby nie udawało się utrzymać dochłodzenia automatyką skraplaczy.
Parownik glikolowy: parowanie -4stC, glikol 1,111 kg/s, 24,6 kW, przegrzanie PID, elektroniczny zawór rozprężny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-21, 19:07:28 przez art_boss.)
Stałoobrotowa do ładowania buforów na drugiej taryfie, zmienna do utrzymywania nastaw w pierwszej taryfie.
Lato: dwa bufory po 1000l wody lodowej 6st, odzysk tylko przegrzania (CWU, 200l), reszta w atmosferę skraplaczem powietrznym.
Zima: jeden bufor na wodę lodową 1000l, drugi woda do podłogówki 1000l+ 120l zładu w podłodze, odzysk przegrzania dla CWU, 200l.
Obliczenia wymienników:
Desuperheater: nieliczony jakoś szczególnie, dobrany na małe straty ciśnienia i 1/5 powierzchni skraplacza wodnego (ok 4kW), układ pośredni na >50st (minimalizacja przepływu obwodu pośredniego dla jak najwyższej temperatury CWU)
Skraplacz wodny: skraplanie 48stC, przepływ wody 0,605 kg/s, regulacja dochłodzenia pompa o autozmiennych obrotach + zawór 3D, jest trochę większy niż dobrany (ok 25kW wzgledem 20,5kW), bo miałem na magazynie.
Skraplacz powietrzny: nieliczony bo jest jaki jest (przewymiarowany 44kW bo był dla pracy dwóch sprężarek na raz), zakładam skraplanie podobnie jak w wodnym, wentylatory na falowniku, dochłodzenie regulowane PID na podstawie przetwornika ciśnienia max 30bar.
Przed zaworem subcooler z własnym EEV i PID na utrzymania stałego dochłodzenia, ale jego jeszcze nie wiem jak oprogramować, wykorzystam dopiero jakby nie udawało się utrzymać dochłodzenia automatyką skraplaczy.
Parownik glikolowy: parowanie -4stC, glikol 1,111 kg/s, 24,6 kW, przegrzanie PID, elektroniczny zawór rozprężny.