temat śliski, kiedyś to opisywałem...
ad1.
nie wiadomo jaka powinna być, z reguły jest 10 stopni ale może być 5 a może być 15. Zależy od wilgotności powietrza, czystości filtrów, prędkości wentylatorów, temperatury na wlocie, mocy jednostki... sam widzisz, dużo zmiennych
ad2. też sliska sprawa, zależy od długości rurociągu i jego przebiegu. Natomiast 15 stopni cienka rurka przy dzisiejszej pogodzie to za mało,, gruba rurka powinna mieć od 6 (krótka instalacja) do 15*C (dłuższa instalacja)
ad3. technicznie chłodzenie zaczyna się już w jednostce zewnętrznej i kończy w jednostce wewnętrznej. I taka jest prawda.
Z racji izolacji rurociągu tłocznego mozna przyjąć, że całe chłodzenie zachowi w jednostce wewnętrznej.
Generalnie myslę, że masz nieszczelnośc w układzie i uciekł czynnik (część czynnika) ale nie bierz tego na poważnie, za mało danych
I moim zdaniem tak z 2-3 razy za mała klima
ad1.
nie wiadomo jaka powinna być, z reguły jest 10 stopni ale może być 5 a może być 15. Zależy od wilgotności powietrza, czystości filtrów, prędkości wentylatorów, temperatury na wlocie, mocy jednostki... sam widzisz, dużo zmiennych

ad2. też sliska sprawa, zależy od długości rurociągu i jego przebiegu. Natomiast 15 stopni cienka rurka przy dzisiejszej pogodzie to za mało,, gruba rurka powinna mieć od 6 (krótka instalacja) do 15*C (dłuższa instalacja)
ad3. technicznie chłodzenie zaczyna się już w jednostce zewnętrznej i kończy w jednostce wewnętrznej. I taka jest prawda.
Z racji izolacji rurociągu tłocznego mozna przyjąć, że całe chłodzenie zachowi w jednostce wewnętrznej.
Generalnie myslę, że masz nieszczelnośc w układzie i uciekł czynnik (część czynnika) ale nie bierz tego na poważnie, za mało danych

I moim zdaniem tak z 2-3 razy za mała klima
.