Mimo, że od jakiegoś czasu ten wątek to monolog, czuję się w obowiązku dopisać kolejny post.
Byłem ponownie w warsztacie bo nie byłem zadowolony z efektu wymiany sprężarki. Pomierzono ciśnienia i wyszły "podręcznikowo" - zarówno LP i HP. Warsztat upierał się, że przyczyną dziwnych dźwięków jest sprężarka, mimo że nowa. Aby to udowodnić zamówili kolejną sprężarkę (z innej firmy) i zainstalowali.
Skutek?
Problem zniknął - układ na wolnych obrotach pracuje cicho, słychać ją trochę przy ok. 3000 obr/m (nie wiem czy to normalne - ale już jestem tym zmęczony).
Wyszło więc na to, że warsztat miał rację a nowa sprężarka na dzień dobry miała taki sam defekt jak ta, którą trzeba było wymienić!
Teraz otwiera się kolejny etap "przygody" - reklamacja sprężarki.
O efektach poinformuję.
Byłem ponownie w warsztacie bo nie byłem zadowolony z efektu wymiany sprężarki. Pomierzono ciśnienia i wyszły "podręcznikowo" - zarówno LP i HP. Warsztat upierał się, że przyczyną dziwnych dźwięków jest sprężarka, mimo że nowa. Aby to udowodnić zamówili kolejną sprężarkę (z innej firmy) i zainstalowali.
Skutek?
Problem zniknął - układ na wolnych obrotach pracuje cicho, słychać ją trochę przy ok. 3000 obr/m (nie wiem czy to normalne - ale już jestem tym zmęczony).
Wyszło więc na to, że warsztat miał rację a nowa sprężarka na dzień dobry miała taki sam defekt jak ta, którą trzeba było wymienić!
Teraz otwiera się kolejny etap "przygody" - reklamacja sprężarki.
O efektach poinformuję.
Poszkodowany przez klimatyzację :-]