Średnice rur

5 Odpowiedzi, 5403 Wyświetleń

crocens

  2011-06-26, 17:02:52
Top użytkownik
#5
nie wiem jakie rozwiązania przyjęli inżynierowie z Toshiby, bo na pewno coś wymyślili.
Gdyż w normalnym przypadku: dla 10mb instalacji prowadzonej w poziome, bez zakrętów 1/2 cala o mocy 7kW, parowaniu 0*C oraz skraplaniu 45*C; wystąpi spadek ciśnienia ssania odpowiadający spadkowi temperatury parowania równy 4,5K co ponosi za sobą pewne konsekwencje: Zwiększona temperatura końca sprężania co w pewnych warunkach (lub przy pewnej konstrukcji urządzenia) powoduje wzrost poboru prądu przez urządzenie (nieznaczny ale zawsze). Dodatkowo sprężarka tego nie lubi Smile

Inną kwestią jest prędkośc gazu w takim rurociągu który przekracza 22m/s co (zgaduję) zapewnia przepływ mocno turbulentny a więc kolejne nie ujęte wyżej straty ciśnienia...
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa