nie wiem jakie rozwiązania przyjęli inżynierowie z Toshiby, bo na pewno coś wymyślili.
Gdyż w normalnym przypadku: dla 10mb instalacji prowadzonej w poziome, bez zakrętów 1/2 cala o mocy 7kW, parowaniu 0*C oraz skraplaniu 45*C; wystąpi spadek ciśnienia ssania odpowiadający spadkowi temperatury parowania równy 4,5K co ponosi za sobą pewne konsekwencje: Zwiększona temperatura końca sprężania co w pewnych warunkach (lub przy pewnej konstrukcji urządzenia) powoduje wzrost poboru prądu przez urządzenie (nieznaczny ale zawsze). Dodatkowo sprężarka tego nie lubi
Inną kwestią jest prędkośc gazu w takim rurociągu który przekracza 22m/s co (zgaduję) zapewnia przepływ mocno turbulentny a więc kolejne nie ujęte wyżej straty ciśnienia...
Gdyż w normalnym przypadku: dla 10mb instalacji prowadzonej w poziome, bez zakrętów 1/2 cala o mocy 7kW, parowaniu 0*C oraz skraplaniu 45*C; wystąpi spadek ciśnienia ssania odpowiadający spadkowi temperatury parowania równy 4,5K co ponosi za sobą pewne konsekwencje: Zwiększona temperatura końca sprężania co w pewnych warunkach (lub przy pewnej konstrukcji urządzenia) powoduje wzrost poboru prądu przez urządzenie (nieznaczny ale zawsze). Dodatkowo sprężarka tego nie lubi

Inną kwestią jest prędkośc gazu w takim rurociągu który przekracza 22m/s co (zgaduję) zapewnia przepływ mocno turbulentny a więc kolejne nie ujęte wyżej straty ciśnienia...
.