generalnie działa zasada ekwilibrium. Znaczy to tyle tylko, że wsztystkie urzadzenia musza się mocowo "zgadzać".
Wydajność parownika to pole powierzchni x pewien współczynnik k x różnica temperatór (dokładniej to logarytmiczna róznica temperatur). Jeżeli sprężarka ma 7kW to parownik też musi mieć 7 zamiast 5kW. Jedyne co można zmienic to deltaT i tak się dzieje, zwiększa się róznica pomiędzy temperaturą odparowania a temperaturą otoczenia parownika wynikiem czego jest niższe odparowanie. Konsekwencją dużej różnicy temperatur jest mocne i częste szronienie a więc i odmrażanie.
Jedyną możliwością jest obniżenie wydajności sprężarki. Jeżeli sama sprężarka nie posiada takiej mozliwości pozostaje zamontowanie dodatkowej armatury która bedzie nieco kosztować...
Potrzebny jest zawór np. typu KVP danfossa który utrzyma wyższe cisnienie w parowniku. Niestety w instalacji z jednym tylko parownikiem to nie wystarczy ponieważ zawór ten powoduje dalszy spadek cisnienia na odcinku do sprężarki i może okazac się, że pracuje poza kopertą. Dlatego dokłada się dodatkowy bypass pomiędzy gorące pary a ssanie oraz dodatkowy zawór rozprężny z wtryskiem w linie powrotną. Wszystko to odbywa się w zbiorniku akumulacyjnym.
Można zrobić na samym KVP ale nie dam gwarancji, że sprężarka będzie pracowac cały czas w "kopercie"
Ewentualnie jest jeszcze zawór KVC lub CPCE i on też może się nadać do Twojej instalacji, zastępuje cały ten tandem który opisałem, ale ma pewne ograniczenia, dotyczą głównie urządzeń pracujących na wysokim skraplaniu.
Wydajność parownika to pole powierzchni x pewien współczynnik k x różnica temperatór (dokładniej to logarytmiczna róznica temperatur). Jeżeli sprężarka ma 7kW to parownik też musi mieć 7 zamiast 5kW. Jedyne co można zmienic to deltaT i tak się dzieje, zwiększa się róznica pomiędzy temperaturą odparowania a temperaturą otoczenia parownika wynikiem czego jest niższe odparowanie. Konsekwencją dużej różnicy temperatur jest mocne i częste szronienie a więc i odmrażanie.
Jedyną możliwością jest obniżenie wydajności sprężarki. Jeżeli sama sprężarka nie posiada takiej mozliwości pozostaje zamontowanie dodatkowej armatury która bedzie nieco kosztować...
Potrzebny jest zawór np. typu KVP danfossa który utrzyma wyższe cisnienie w parowniku. Niestety w instalacji z jednym tylko parownikiem to nie wystarczy ponieważ zawór ten powoduje dalszy spadek cisnienia na odcinku do sprężarki i może okazac się, że pracuje poza kopertą. Dlatego dokłada się dodatkowy bypass pomiędzy gorące pary a ssanie oraz dodatkowy zawór rozprężny z wtryskiem w linie powrotną. Wszystko to odbywa się w zbiorniku akumulacyjnym.
Można zrobić na samym KVP ale nie dam gwarancji, że sprężarka będzie pracowac cały czas w "kopercie"
Ewentualnie jest jeszcze zawór KVC lub CPCE i on też może się nadać do Twojej instalacji, zastępuje cały ten tandem który opisałem, ale ma pewne ograniczenia, dotyczą głównie urządzeń pracujących na wysokim skraplaniu.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-26, 19:38:28 przez crocens.)