1. źle zadałeś pytanie bo odpowiedź znasz, to 1800kg/h albo np 900kg/0,5h...
2. nie wiemy w jakim stanie jest prafina (bo w temp. 50 stC może być i cieczą i ciałem stałym)
3. w/w wpływa na ilość energi jaką musisz odebrać
no i 4, najważniejszy punkt. Nawet jeżeli dobrze to sobie policzysz co nie jest trudne ale widzę, że sprawi Ci to trudność, to nijak ma się to do rzeczywistości gdyż jest szereg innych właściwości parafiny (np przewodnictwo cieplne, opór cieplny, współczynnik przenikania ciepła...) które rzutują na wynik obliczeń a zależą np od kształtu naczynia z parafiną, prędkości powietrza nad nią czy chodźby kształtu tunelu.
Nie twierdzę, że jest to nie do policzenia, ale jest to trudny temat. Ja osobiście budowałem "mini" tunel i tak przeprowadzając odpowiednie pomiary wyliczałem wszystko.
A wzór jest dobry tylko nijak ma się do Twojego przypadku. Z niego możesz policzyć, że chłodnica jest dużo za mała, nawet jeżeli przyjąć, że parafina jest już skrzepnięta... o ile to policz sam i zamieść wyniki. Podpowiem, że masz 1800kg / h, wtedy t=h i jest daną.
2. nie wiemy w jakim stanie jest prafina (bo w temp. 50 stC może być i cieczą i ciałem stałym)
3. w/w wpływa na ilość energi jaką musisz odebrać
no i 4, najważniejszy punkt. Nawet jeżeli dobrze to sobie policzysz co nie jest trudne ale widzę, że sprawi Ci to trudność, to nijak ma się to do rzeczywistości gdyż jest szereg innych właściwości parafiny (np przewodnictwo cieplne, opór cieplny, współczynnik przenikania ciepła...) które rzutują na wynik obliczeń a zależą np od kształtu naczynia z parafiną, prędkości powietrza nad nią czy chodźby kształtu tunelu.
Nie twierdzę, że jest to nie do policzenia, ale jest to trudny temat. Ja osobiście budowałem "mini" tunel i tak przeprowadzając odpowiednie pomiary wyliczałem wszystko.
A wzór jest dobry tylko nijak ma się do Twojego przypadku. Z niego możesz policzyć, że chłodnica jest dużo za mała, nawet jeżeli przyjąć, że parafina jest już skrzepnięta... o ile to policz sam i zamieść wyniki. Podpowiem, że masz 1800kg / h, wtedy t=h i jest daną.
.