wit, elektromechanik,
zdaję sobie sprawę, że rozwiązania które przedstawiłem nie są szczytem finezji w chłodnictwie a są złem koniecznym.
Ale jak piszę, koniecznym.
Weźmy za przykład klienta który ma chłodzić wodę. Dla niego odparowanie -5 jest niebezpieczne. Ma jednak agregat trochę przewymiarowany wzglęcem wymiennika płytowego freon-woda. Pytanie co lepiej kupić, nowy agregat czy trochę armatury (która notabene nie jest wcale taka droga).
----------------------------------------
Dodam, że by-pass z tłocznej na ssącą to nie jedyne rozwiązanie tego problemu. Wcale nie trzeba robić dodatkowego przegrzewu. Rozwiązania te nie są energetycznym szczytem marzeń, ale można wymyśleć system który niczego nie|"psuje", dostosuje wydajność sprężarki do parownika i to za niewielkie pieniądze (koszt zakupu armatury).
----------------------------------------
Jeszcze mnie tak naszło... a co jeżeli po powiedzmy roku zmienił sie rodzaj obciążenia cieplnego ze stałego na mocno zmienny i trzeba te wydajność sprężarki w jakiś sposób dostosować... agregat jest praktycznie nowy, szkoda byłoby kupować nową sprężarkę ze zmienną wydajnością droższą karunastokrtnie od dobrego systemu. nazwijmy to, "armaturowego".
Pozdrawiam serdecznie
zdaję sobie sprawę, że rozwiązania które przedstawiłem nie są szczytem finezji w chłodnictwie a są złem koniecznym.
Ale jak piszę, koniecznym.
Weźmy za przykład klienta który ma chłodzić wodę. Dla niego odparowanie -5 jest niebezpieczne. Ma jednak agregat trochę przewymiarowany wzglęcem wymiennika płytowego freon-woda. Pytanie co lepiej kupić, nowy agregat czy trochę armatury (która notabene nie jest wcale taka droga).
----------------------------------------
Dodam, że by-pass z tłocznej na ssącą to nie jedyne rozwiązanie tego problemu. Wcale nie trzeba robić dodatkowego przegrzewu. Rozwiązania te nie są energetycznym szczytem marzeń, ale można wymyśleć system który niczego nie|"psuje", dostosuje wydajność sprężarki do parownika i to za niewielkie pieniądze (koszt zakupu armatury).
----------------------------------------
Jeszcze mnie tak naszło... a co jeżeli po powiedzmy roku zmienił sie rodzaj obciążenia cieplnego ze stałego na mocno zmienny i trzeba te wydajność sprężarki w jakiś sposób dostosować... agregat jest praktycznie nowy, szkoda byłoby kupować nową sprężarkę ze zmienną wydajnością droższą karunastokrtnie od dobrego systemu. nazwijmy to, "armaturowego".
Pozdrawiam serdecznie
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-27, 18:39:47 przez crocens.)