hubertox napisał(a):Witam. Zaczynam dopiero przygodę z klimatyzacją. Dzisiaj zamontowałem Samsung Inverter 3,5 kW i miałem problem z określeniem prawidłowej ilości czynniki w układzie tj. Ciśnienie zmieniało się w zależności od obrotów sprężarki na wysokich obrotach 8,5 bara temp około 16 stopni na nawiewie, przegrzanie pary 10, obroty zmalały ciśnienie również. 10,75 bara, temp nawiewu 19, przegrzanie chyba 13. Spuszczałem czynnik sugerując sie za dużym ciśnieniem i wartości sie pogarszały tzn temp nawiewu rosła. Moje pytanie jest takie czym należy się sugerować? Na jakim ciśnieniu pracuję sprężarka?
Witam

Kieruj się głównie tym co napisane jest w DTR. Jeżeli masz że urządzenie może pracować z instalacją 20m, 5m standard a ty masz 2m to nie robisz nic. Jeżeli wykonałeś instalacje powyżej 5m uzupełniasz czynnik wg. zaleceń producenta, zawsze liczysz tylko linie cieczową. Np. 7m to dodatkowo 2metryX15gram=30gram=0,030kg

Pisałem już kiedyś że każdy producent inwertera ma swój pomysł na jego pracę co wiąże się z różnymi parametrami. Czyli ciśnieniami, obrotami itp. Inwerter dostosowuje sobie sam parametry i nikt z zewnątrz nie ma na to wpływu. Ma wbudowany czujnik przegrzania. Jeżeli instalacja jest wykonana prawidłowo on sam reguluje sobie temperaturami pracy. Ciśnienia mają rolę drugoplanową.

Montuj dalej ale za dużo nie kombinuj. Po uruchomieniu klimatyzatora poświęć pół godziny na obserwacje pracy urządzenia bez zbędnych działań(spuszczania czynnika). Tak po dwóch latach lub dłużej, różnych porach roku, różnych długościach instalacji zrozumiesz.

Jeżeli posługujesz się dziadkowym manometrem i termometrem zawsze będziesz określał parametry z niewiadomą:
chyba jest 12 albo 14 przegrzanie. Parametry musisz mieć w czasie rzeczywistym.

Temperatura nawiewu 19 nie świadczy przy inwerterze że jest źle. Temperatura wlotu 24 i wylotu 19 daje do myślenia.

Poczytaj na forum moje wywody i zadaj pod nimi pytania. Trollem się nie przejmuj

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa