hubertox napisał(a):Witam długość układu to tylko 2 metry przez ścianę. Po co ściągać z nowej klimy gaz. Klimatyzacja ma podobno do 5 metrów gazu ok. Jak podłączyłem manometry i jest na ssaniu prawie 11 barów to myślałem, że jest za dużo sugerując się on/ Offem czyli 7 -7,5 bara. Nie wiem czy te ciśnienie jest ok. Nie wiem w jaki sposób to sprawdzić w inverterze i żadna podpowiedź nie może mi na to odpowiedzięć i to , że zmień dziedzinę to też nie bardzo mi wyjaśnia jak sprawdzić to ciśnienie.co to za klima? calkiem mozliwe ze to jakis badziew a minimalna dlugosc przewodow chlodniczych do szajsu to 4-5mb wiec mozesz miec problem z rozprezaniam czynnika o innych problemach nie bede ci mowwil bo widze ze nie do konca wiesz o czym piszesz. zamontuj jakis zawor rozprezny na instalacji i powinno pomoc. a jak nie to sie nie przejmuj bo za niedlugo padnie ci sprezarka i bedziesz mial problem z glowy