Witam drogich kolegów z forum.
Mam bardzo poważny problem z kanałówką thermocolda.
5kg czynnika, moc ok 28kw.
Padła w nim sprężarka, która została wymieniona (Coopeland scrool)
Następnie okazało się że zawór elektro magnetyczny siadł, który również został wymieniony.
I teraz jest taka sprawa:
Ciśnienie na postoju- 8bar ssawny, 15bar tłoczny.
Ciśnienie podczas pracy- drastycznie spada z 8bar na postoju do 0,50bar, oraz na tłocznym do 4 bar !!!
Czasem sprężarka się wyłączy, a czasem chodzi na tym ciśnieniu. (presostaty ją prawidłowo wyłączają)
Próżnie robiłem ok 4 godzin. Wilgoć wyciagnięta.
Podczas zmiany spręzarki została zmieniona rura ssawna.Na niewiele większą.
Prosiłbym o pomoc, ponieważ siedze przy tym układzie już 3 tygodnie i nikt nie jest w stanie mi pomóc.
Mam firmę 1 rok, i nie chciałbym tracić na klijentach.
Pozdrawiam Piotr !
Mam bardzo poważny problem z kanałówką thermocolda.
5kg czynnika, moc ok 28kw.
Padła w nim sprężarka, która została wymieniona (Coopeland scrool)
Następnie okazało się że zawór elektro magnetyczny siadł, który również został wymieniony.
I teraz jest taka sprawa:
Ciśnienie na postoju- 8bar ssawny, 15bar tłoczny.
Ciśnienie podczas pracy- drastycznie spada z 8bar na postoju do 0,50bar, oraz na tłocznym do 4 bar !!!
Czasem sprężarka się wyłączy, a czasem chodzi na tym ciśnieniu. (presostaty ją prawidłowo wyłączają)
Próżnie robiłem ok 4 godzin. Wilgoć wyciagnięta.
Podczas zmiany spręzarki została zmieniona rura ssawna.Na niewiele większą.
Prosiłbym o pomoc, ponieważ siedze przy tym układzie już 3 tygodnie i nikt nie jest w stanie mi pomóc.
Mam firmę 1 rok, i nie chciałbym tracić na klijentach.
Pozdrawiam Piotr !