Kanałówka Thermocold spadki ciśnień.Poważny problem.

67 Odpowiedzi, 57780 Wyświetleń

Vrpona

  2011-07-01, 09:59:54
Nowy użytkownik
#10
Pobór mocy sprężarki to ok 10A.
Filtry powymieniane, drożność jest, sprawdzana wielokrotnie, i od strony parownika do filtra i odwrotnie.
Wziernik jest jeden.
Elektrozawor otwierany silnym magnesem neodymowym.Sprezarka uruchomiona recznie przez stycznik na ok 30 sek. ruszyła, i po ok 10 sekundach zaczęła dziwnie chodzić tak jakby była przeciążona, coraz bardziej drgała, i po ok 15,20 sek ciśnienia spadały do 0,5 Bar powrót, i 4 Bar zasilanie.

A sprężarka podłączona być może pod 230V.
A jak zamieniłem fazy, to zaczęła chodzić dziwnie. Lecz ciśnienie się nie zmieniało. więc zamieniłem tak jak było wcześniej.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa