Kanałówka Thermocold spadki ciśnień.Poważny problem.

67 Odpowiedzi, 57823 Wyświetleń

wit

  2011-07-01, 10:34:44
Top użytkownik
#17
Vrpona napisał(a):Pobór mocy sprężarki to ok 10A.

nie znając typu sprężarki ani nawet napięcia zasilania... pobór prądu jest nic nie znaczącą informacją.l


Vrpona napisał(a):A sprężarka podłączona być może pod 230V.
A jak zamieniłem fazy, to zaczęła chodzić dziwnie. Lecz ciśnienie się nie zmieniało. więc zamieniłem tak jak było wcześniej.

???? no to jest na230V jednofazowa ? czy na 400V trójfazowa?

co znaczy dziwnie chodzić? jaki rodzaj sprężarki scrol/rotacyjna-łopatkowa/ czy tłokowa?

jeśli któraś z 2 pierwszych i trójfazowa-to zamieniając fazy najprawdopodobniej ją uszkodziłeś....

dla sprężarki jednofazowej 230V masz bardzo mały pobór prądu... dla 3-fazowej raczej duży -lub na granicy nominalnego.... znowu -brak danych... mało informacji podałeś....



Vrpona napisał(a):Wziernik jest jeden.
ważne -co widać w tym wzierniku w czasie pracy/ na postoju? jak wygląda w momencie startu urządzenia -jak się zmienia widok we wzierniku?

Vrpona napisał(a):Elektrozawor otwierany silnym magnesem neodymowym.
dlaczego -czemu nie cewką sprzężoną z pracą sprężarki?

Vrpona napisał(a):Sprezarka uruchomiona recznie przez stycznik na ok 30 sek. ruszyła, i po ok 10 sekundach zaczęła dziwnie chodzić tak jakby była przeciążona, coraz bardziej drgała, i po ok 15,20 sek ciśnienia spadały do 0,5 Bar powrót, i 4 Bar zasilanie.
?????????????????????
gdzie masz pomiar ciśnienia zasilania -dokładnie w które miejsce wpięty jest manometr? wewnątrz urządzenia -za sprężarką a przed skraplaczem / za skraplaczem przed filtrem cieczowym /przed zaworem el-mag i wziernikiem /czy już na cienkiej rurce między jednostkami zewnętrzną i wewnętrzną ?

w którymś miejscu masz prawdopodobnie bardzo silne dławienie -coś jest zapchane/zakręcone /lub nie otwiera do końca.
prawdopodobnie totalny drobiazg -do zlokalizowania po 15-30 minutach oględzin i obserwacji pracy urządzenia ...
zdalnie -trudno zdiagnozować -nie podajesz wielu istotnych informacji... nie wszystko da się podać.... czasem wystarczy popatrzeć i wiedzieć czego szukać....
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa