Czy te 5 kg czynnika to tak pisze na tablice czy ściągnąłeś i zważyłeś ile go było?.
Rozumiem że przed uszkodzeniem sprężarki ta kanałówka chodziła bez problemów żadnych?
Jesteś na 100% pewny że w momencie startu sprężarki elektro zawory się włączają.
Może jakiś zawór ręczny jest zamknięty a myślisz że jest otwarty.
Jak masz drugi komplet manometrów podłącz je tam gdzie jeszcze można, po starcie sprężarki zauważysz gdzie czynnik reaguje na prace a gdzie stoi lub dziwnie się zachowuje ciśnienie.
Rozumiem że przed uszkodzeniem sprężarki ta kanałówka chodziła bez problemów żadnych?
Jesteś na 100% pewny że w momencie startu sprężarki elektro zawory się włączają.
Może jakiś zawór ręczny jest zamknięty a myślisz że jest otwarty.
Jak masz drugi komplet manometrów podłącz je tam gdzie jeszcze można, po starcie sprężarki zauważysz gdzie czynnik reaguje na prace a gdzie stoi lub dziwnie się zachowuje ciśnienie.