Kanałówka Thermocold spadki ciśnień.Poważny problem.

67 Odpowiedzi, 57844 Wyświetleń

wit

  2011-07-01, 19:29:59
Top użytkownik
#39
na 90% nie otwiera do końca elektrozawór -lub jest zapchany. ewentualnie zapchany skraplacz -zagnieciona jakaś rurka.
obejrzyj co ma we wzierniku na postoju -potem włącz (niech ktoś włączy) urządzenie -I OBSERWUJ CO SIĘ DZIEJE WE WZIERNIKU... na postoju powinno być różnie -raczej ciecz. po włączeniu tym bardziej ciecz -ewentualnie niewielka ilość bąbelków w momencie włączenia -lub wzrostu obrotów wentylatora skraplacza (o ile wentylator ma zmienne obroty)
jeśli po włączeniu masz w "oczku" gwałtowne wrzenie i potem znika Ci ciecz - lecą tylko pojedyncze krople -to zatkany skraplacz - lub zagnieciona jakaś rurka przed wziernikiem -w skraplaczu albo ze skraplacza do wziernika. obmacaj - te rurki powinny być raczej ciepłe -jeśli w którymś momencie robią się nagle zimne to tu jest zator.

jeśli po włączeniu we wzierniku jest cały czas ciecz -ewentualnie pojawiają się pojedyncze bąbelki pary -to sprawdź elektrozawór. albo rurkę od wziernika do miejsca pomiaru hp.
wymieniałeś elektrozawór -czy tylko cewkę ? bo może przy wymianie wpłynęło lutowie i się zaspawał....

a jaki masz tam zawór rozprężny -i co to za zawór bezpośrednio przed parownikiem ten co szroni ? to jakiś odcinający?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-01, 19:35:20 przez wit.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa