na 90% nie otwiera do końca elektrozawór -lub jest zapchany. ewentualnie zapchany skraplacz -zagnieciona jakaś rurka.
obejrzyj co ma we wzierniku na postoju -potem włącz (niech ktoś włączy) urządzenie -I OBSERWUJ CO SIĘ DZIEJE WE WZIERNIKU... na postoju powinno być różnie -raczej ciecz. po włączeniu tym bardziej ciecz -ewentualnie niewielka ilość bąbelków w momencie włączenia -lub wzrostu obrotów wentylatora skraplacza (o ile wentylator ma zmienne obroty)
jeśli po włączeniu masz w "oczku" gwałtowne wrzenie i potem znika Ci ciecz - lecą tylko pojedyncze krople -to zatkany skraplacz - lub zagnieciona jakaś rurka przed wziernikiem -w skraplaczu albo ze skraplacza do wziernika. obmacaj - te rurki powinny być raczej ciepłe -jeśli w którymś momencie robią się nagle zimne to tu jest zator.
jeśli po włączeniu we wzierniku jest cały czas ciecz -ewentualnie pojawiają się pojedyncze bąbelki pary -to sprawdź elektrozawór. albo rurkę od wziernika do miejsca pomiaru hp.
wymieniałeś elektrozawór -czy tylko cewkę ? bo może przy wymianie wpłynęło lutowie i się zaspawał....
a jaki masz tam zawór rozprężny -i co to za zawór bezpośrednio przed parownikiem ten co szroni ? to jakiś odcinający?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-01, 19:35:20 przez wit.)
obejrzyj co ma we wzierniku na postoju -potem włącz (niech ktoś włączy) urządzenie -I OBSERWUJ CO SIĘ DZIEJE WE WZIERNIKU... na postoju powinno być różnie -raczej ciecz. po włączeniu tym bardziej ciecz -ewentualnie niewielka ilość bąbelków w momencie włączenia -lub wzrostu obrotów wentylatora skraplacza (o ile wentylator ma zmienne obroty)
jeśli po włączeniu masz w "oczku" gwałtowne wrzenie i potem znika Ci ciecz - lecą tylko pojedyncze krople -to zatkany skraplacz - lub zagnieciona jakaś rurka przed wziernikiem -w skraplaczu albo ze skraplacza do wziernika. obmacaj - te rurki powinny być raczej ciepłe -jeśli w którymś momencie robią się nagle zimne to tu jest zator.
jeśli po włączeniu we wzierniku jest cały czas ciecz -ewentualnie pojawiają się pojedyncze bąbelki pary -to sprawdź elektrozawór. albo rurkę od wziernika do miejsca pomiaru hp.
wymieniałeś elektrozawór -czy tylko cewkę ? bo może przy wymianie wpłynęło lutowie i się zaspawał....
a jaki masz tam zawór rozprężny -i co to za zawór bezpośrednio przed parownikiem ten co szroni ? to jakiś odcinający?