hubertox napisał(a):Witam koło już zostało zrobione na samym początku. Samsung zaleca aby zostało zrobione owe koło gdy układ ma poniżej 3m. Ściągnąłem czynnik i wpuściłem na nowo 850 g, na tabliczce 900g. Praca została poprawiona i wydajność wzrosła, także to jest chyba najlepsza metoda sprawdzenia ilości czynnika w inverterze. Analizowałem pracę 4 urządzeń inverterowych (MDV, Samsung, IVT i Fuji) i ciężko jest określić ilość czynnika na podstawie manometrów a zwłaszcza na przegrzaniu pary. Podczas pracy temperatura na manometrze jest bardzo zbliżona a nawet równa do temperatury na czujce(rurze ssącej) co daje 0,5 -1,5 przegrzanie pary. W on offie jest zawsze różnica większa i można sugerować się przegrzaniem pary czy czynnika jest za mało czy za dużo. Podczas obserwacji najlepiej pasowały mi parametry gdy sprężarka pracowała na maxa np na funkcji turbo lub gdy bardzo zwolniła osiągając zadaną temperaturę.Witam
O widzisz, masz już pierwsze wnioski. Teraz kwestia gdzie umieścił producent czujnik przegrzania(gdzie podpiąć termoparę żeby pomiar był prawidłowy lub ile skorygować odczyt). Interpretacja odczytu z manometru i termopary zależy teraz do Ciebie i Twojego doświadczenia. Nie mamy szczegółowych tabel ani technicznych parametrów więc musimy sami je klasyfikować.
Czekałem aż wreszcie ruszysz temat, znaczy że interesuje to Ciebie. Pojechałem specjalnie i zrobiłem odczyt parametrów z podobnego klimatyzatora, inwerter 2,5kW, trzy metry instalacji.
![[Obrazek: 1.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-VWl4MoPtgTU/Tg7n1bEqF0I/AAAAAAAAA4I/ljxkn0ly9AI/s800/1.jpg)
![[Obrazek: 2.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-MBwfvRiNOWQ/Tg7n3puBjAI/AAAAAAAAA4M/-xFRfMGG5Zk/s800/2.jpg)
![[Obrazek: 3.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-Llj14PY6iWM/Tg7n5qCFfGI/AAAAAAAAA4Q/P3e1e0BeQu4/s800/3.jpg)
![[Obrazek: 4.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-4Z-XaFZQ9Gs/Tg7n7rhLXRI/AAAAAAAAA4U/IbYu0O1Zgc0/s800/4.jpg)
![[Obrazek: 5.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-kvKz8arWWMI/Tg7n94P7YpI/AAAAAAAAA4Y/lVpkJQJ1tos/s800/5.jpg)
![[Obrazek: 6.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-yEk2s1cVcas/Tg7n_5SnkNI/AAAAAAAAA4c/HP_J5SPqqEA/s800/6.jpg)
![[Obrazek: 7.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-y7PEY_8RdcY/Tg7oCKHfnyI/AAAAAAAAA4g/wvYptrmhkac/s800/7.jpg)
![[Obrazek: 8.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-OROwQxMlJjI/Tg7oEUcYALI/AAAAAAAAA4k/bANWLM9iJQY/s640/8.jpg)
W między czasie pomiar urządzenia wewnętrznego.
![[Obrazek: 01072011678.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-5aja0VDuV8U/Tg7rCpWHqmI/AAAAAAAAA48/6S3WeUDQbLA/s640/01072011678.jpg)
Jak przeanalizujesz zrzuty to wychodzi na Twoje. Prawda? Około 0,5-1K przegrzania. Ja to ja to odczytuję jako 6K. Liczą się stałe parametry pod koniec pomiaru. Tego typu parametry w inwerterach zauważyłem 2lata temu. Podjadę i zrobię jeszcze pomiary starszego typu inwerterów i zobaczysz że pracują na takich samych parametrach jak On/Off.
Fajnie jest jak montuje się urządzenia jednego producenta.
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY